regime de fonctionnement R410a
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 16-07-2008 20:24

salut melnibone

1) les régimes de fonctionnement sont les mêmes qu'avec du 22 : +2° +3° en évaporation et à quelque chose près t° ext + 15° pour la condensation, ça c'est pour le fonctionnement en froid. Pour le chaud tu peux travailler jusqu'à 55° 60°en condensation et t° ext - 15 à 18° pour l'évaporation.
ces données sont valables pour un régime de fonctionnement fixe, d'après ce que je vois tu travailles avec une unité inverter et la tout ce que je viens de t'expliquer n'a plus de sens. Avec un inverter la vitesse de rotation du compresseur varie donc le débit varie donc les pressions varient également.
le seul moment ou le régime inverter rejoint le régime fixe c'est quand toutes les unités intérieures sont en foid et en demande maxi de puissance ou en chaud et puissance maxi

2) le 410 est un mélange de plusieurs fluides et même si le glissement est minime je préfère charger en phase liquide

3)pour ton unité ext il faudrait savoir combien tu as rajouté de 410 mais l'électronique contrôle beaucoup de chose: t° sur différents points du circuit, pressions, puissance délivrée en fonction de la demande et bien d'autres choses encore.

voila ce que je peux te dire pour le moment en espérant avoir été clair dans mes explications

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas