non greg au depart tu parlais de SC importante donc la oui moins de retoure
de vapeur au cp surchauffe de celui ci,d ou le defaut d isolement
par contre ensuite tu as repris en parlons de SC qui serais trop petit...etc
dans ce cas de figure y a aucun risque car les carte de commande respective de L'ue et de L'UI veillent ttes deux a maintenire une SC constante,donc juste la quantité de FF qu il faut meme si il n y a que 2/4 qui fonctionne.
par contre une SC elevée a cause de la perte de charge crée par la longeur d une part et le fait qu avec une tel charge, soit presque le double le cp fonctionne dans des condition ou il est pret de son I nominale :paf imagine toi
si le gard avait 20-30 mettre de plus :paf .
pour xavier,pour les retour d huile en clim on a rien a faire du denevelé,piege a huile ext,tu me dira je ne t apprend rien a ce niveau ,mais parcontre la longeur de tuyauterie est importante,et la encore je n apprend rien a qui que ce soit,plus la perte de charge sera importante,plus en aura des souci de retoure d huile,et moins de vapeurs qui arrive au cp si la demande est sur les 4 UI.
pour la solution je dirais qu il faut remplacer le cp avec rincage tres approfondie de l instale,avec deshy antiacidea remplacer au moins une fois.
ensuite prendre une UE twin sur la quelle tu branche les 2 UI les plus proches,et les 2 autre tu les fous sur le quadri.