Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Devinette !
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 11-12-2011 16:08

Citation : agfroid 

abdel
pourtant toi aussi tu parles d'une sc importante? tu parles meme de mauvais retour d'huile! bon par contre moi je pensais plus a un mauvais refroidissement, qui aurait grillé le cp électriquement! le defaut d'isolement!




Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Je répond sous le controle d'abdel, mais comme c'est de l'inverter, le compresseur va essayer de maintenir ses températures d'aspiration et de refoulement, mais a la différence d'un DRV,VRF,VRV (pour pas faire de jaloux), le niveau d"huile ne peux être maintenu puisqu'il n'y a qu'un compresseur :paf
C'est donc vraisemblablement par manque d'huile que le compresseur a rendu l’âme..
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4104&forum=112