Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Devinette !
xavierc
1869  
     
 Membre averti

  Posté : 11-12-2011 15:57

Citation : seb40110 

Citation : xavierc 

Citation : seb40110 

Salut,

Je suis allez chez un client vendredi soir pour voir un problème de disjonction sur un quadrisplit Daikin 4mxs68f.

Je vais faire court, après recherche compresseur HS, date installation moins d'un an ! Bizarre, coup d'oeil sur la plaque signalétique charge usine 2.6kg, appoint 1.7kg !!! Soit 85m de liaisons en plus des 30m préchargés d'usine. Après mesure des longueurs réelle celui qui l'a mise en route ne c'est pas trompé il y a bien 115m.

A votre avis:

Pourquoi le compresseur est HS et quels sont les remèdes d'après vous ?






Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour
Comment veux tu que l'on répondent avec aussi peux d'éléments ?
Il y a 1,2,3 ou 4 UI ?
Quelle la longueur par UI ?
De plus, a priori chez DAYKING, c'est 60 ml max pour le total tuyauteries du 4mx68 ? donc avec 115 ml y a un peu ..trop?
C'est pas un VRV...
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 


Tu as eu assez d'info puisque tu as répondu, il n'y a pas besoin de savoir si il y a 1 2 3 ou 4 unité de toutes façon la longueur est plus que dépassé.

Pour la solution par contre je bloque, le client ne veux pas voir les groupes ext ailleurs qu'a l'endroit où il se trouve actuellement, ce qui donne pour les 4 circuits ces longueurs: circuit 1: 15ml; circuit 2:30ml; circuit 3: 35ml; et circuit 4: 35ml.

Hors je ne vois pas par quels groupes il est possible de passer pour rentrer dans les données constructeurs avec ces longueurs !


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

re-bonjour,
Soluce :


VRV
bon changer le groupe et les UI au bout d'un an ,c'est court, mais quand client veux ...
Xavier



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4104&forum=112