adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 11-12-2011 14:29

salut a ts
je vois pas ou est la devinette
donc tu cherche une reponse a pourquoi ton cp est hs.
la reponse tu la donne toi meme,et les autres collegue te la font remarquer.
la longueur totale depasse largement les norme constructeur.
tant que tu n a qu une ou 2 UI en demande
le cp arrive a combler les pertes de charge du aux liaisons frigo au dela il n y parvient plus donc il est a fond TT le temps lorsque les 4 UI sont en demande,l huile part en masse sans revenir conevenablement,SC plus importante donc c est au choix,ou c est les enroulement qui finirons par lacher en 1er ou c est serrage mecanique du cp.
la question est le quel des 2 resultat tu as eu (je penche pour un blocage cp).
quoi faire? bein ou tu remplace l ue par une autre qui te permet d aller aussi loin et qui puisse garder de la puissance sous le coude,mais la en passe a un stade audessus,soit tu devise sur 2 ue.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"