Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 11-07-2008 19:22
bonsoir,
visiblement tu parles de clim donc:
ton delta entre la T° de l'ambiant et ta T° d'évap est entre 14 et 18 °C !
donc ta BP doit avoir une valeur >0°C
en principe les fabricants limite la descente en T° à une valeur égale à 8 °C pour être sûr de ne pas avoir l'évap qui prend en glace
voilà, à+
PS: as - tu un problème précis ??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.