bonsoir,

il faut noter que pratiquement tout les constructeurs donnent des longueurs max + nombre de coudes max + dénivellé max aussi
comme le dis fifidelasorbe, attention à la longueur max : il y en a deux en fait
la première (question de charge) qui est déterminée par la quantité de fluide préchargée et qui pourra être agrandie par l'adjonction d'une certaine quantité de gaz en plus par (par exemple) mètre de tuyaux supplémentaires.

la deuxième longueur max (question de puissance) est bien le max des max que ton split pourra supporté que ce soit à cause du diamètre des conduites, puissance d'aspi du compresseur et perte de puissance sur la longueur et dans les coudes
voilà je pense que çà doit être complet

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.