BONJOUR 0 TOUS
je me suis peut être mal exprimé mais ayant une demande à 25°c dans les chambres et ayant une clim qui souffle aux alentours de 40°c,les volets étant ouvert (on a toujours pas 25°c dans la chambre)la grille de reprise aspire l'aire des chambres qui est aux alentours de 25°c, il est donc normal d'avoir une forte chaleur dans la salle à manger.même si ta clim a reguler la temperature excessive des chambres fait que tu montes en temperature ta salle a manger.
On ne connait pas non plus la superficie des pièces et je pense que c'est une donée importante vu la forte difference de temperature demandé on prends en exemple 3 chambres d'une superficie de 15 m2 chacune soit un total de 45 m2 et une salle a manger de 20m2 avec sa cuisine ouverte de 10m2 soit un total de total de 30m2, dans cette configuration il me parait normal d'avoir une forte temperature dans la salle a manger, car le volume et la temperature des chambres est beaucoup plus important que celui de la salle à manger.
Donc si l'instalateur avait eu conaissance de ces differences extrème , il aurait pu eventuelement dimensionner ces gaines de façon differente, eventuelemnt diminuer la reprise, placer la sonde de reprise à un endroit different...
Pour moi le problème est lié a un manque d'information lors de l'etablissement du devis, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une instalation qui ne fonctionne pas au condition que souhaite le client final.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite