Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

renseignement clim
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 04-12-2011 11:29

bonjour à tous

aqvec les éléments transmis par chimiblc, voilà comment j'analise le problème .

ltemperature demandé 18°c (le thermostat principal se trouve dans la salle à manger, ainsi que la reprise), la clim envoie de l'air chaud à 40 °c environs, les thermostats situés dans les chambres etant régler à 25°c, la chambre chauffe tant que le volet est ouvert, mais la salle à manger chauffe aussi puisque la grille de reprise est situé dedans :paf :paf
il est fort possible que ta clim est régulé depuis longtemps, mais ayant 3 chambres a 25°c, il me parait normal que ta salle à manger monte en temperature, car la reprise se trouve dedans

Donc pour moi le problème peut venir de plusieurs choses , dimentionement des gaines, positionement et emplacement de la sonde de régulation, delta t trop important entre la temperature demandé dans les chambres, et la temperature demandé pour la régulation.

Pour ma part je pense que le delta t est trop important par rapport à la conception actuel de l'instalation

L'instalateur était il au courant des differences extrème de temperature que tu voulais sincèrement je ne le pense pas.

Fais un essai met ta salle a manger a 20 °c et tes chambres à 22°c, et je pense que ca ira mieux.

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4040&forum=112