Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

renseignement clim
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 03-12-2011 08:22

salut et bon week end a ts
glagla c est vrais que j avait zapper le fait que les regules dans les chambres ne servent qu a reguler les volet motorisé :paf cependant le fait qu ils soit influencé reste valable,dans le sens ou imaginons qu une partie d air chaud qui viendrais du soufflage,ou du couloir soit capté par la regule,lorsque chimilblik lis la T° ambient sur cette derniere il pense a tord que ca piece est a 25°,un thermometre a 10 euro lui permetra de voir la T° reel,le probleme de sondes influencé c est reccurent lorsque les regules sont placé a proximité des portes.j ai meme eu plus vicieux vrv daikin 7 UI demande en chaud a 26 C° y a qu une seul UI qui demarre,pour pouvoire arreter la ventilation sur les UI en mode chaud lorsque la consigne est atteinte,il est necessaire de rajouter une sonde deportée,les gars qui ont realisé les travaux pour ne pas se faire chier ( ca se comprend) ils ont mis les sondes deporté (un boitier aussi grand qu une boite d allumettes pour ceux qui connaissent pas)juste au dessus des regules daikin,la regule en elle meme degage de la chaleur,ce n est pas un sauna,mais assez pour que la sonde detecte 27,6C° :paf .
je releve que vous avez constaté que lorsque vous fermiez les protes des chambres, on arrete de chauffé ces dernieres,c est ca?
si c est systematique je dirais que l instalateur a mis des fin de cours sur les portes pour evité de souffler sans qu il y ait de reprise,c est meme tres bien pensé de sa part,mais a confirmer.
question a la con,la T°que vous lisez sur vos regules dans les chambre c est la T° actuel ou c est la consigne que vous demandez?
si vous demandé 19 C° tant que la sonde de controle de l aire ambient ne detecte pas 20° elle ne sarretra pas d ou la question sur quoi regule votre pac ( sonde de reprise,ou sonde de la commande principale?)
ca votre instalateur doit le savoire,c est lui qui a fait la mise en route,donc il sais si il a paramettré la regule sur tel ou tel sonde,demander lui de voir si le paramettre destratification est activé
ou pas,si il est activé cela expliquerais que vous ayez un ecart important uniquement sur la SAM.ce parametre a pour consequance de decaller la consigne de 2à8C° selon les constructeurs,4C° etant l ecart le plus sauvant utilisé,donc lorsque vous demandé
20C° la pac ne s arretera que a 24 ou 25 selon les constructeurs.
en conclusion,puiusque en mode clim pas de souci,mais que en mode chaud,vos chambre regulent convenablement,mais pas la SAM,je suis casi convaincu que c est du uniquement au parametre stratification
que votre installateur poura desactivé,et les choses rentrerons dans l ordre.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 03-12-2011 09:17



Message édité par : adelclimatisation / 03-12-2011 09:19




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4040&forum=112