Membre averti
Posté : 01-12-2011 20:35
Bonsoir, re, en effet après avoir relu tes explications, les sondes situées dans les chambre doivent fermer les volets motorisés le souci est que les volets ne ferment jamais completement pas etanche à 100%, question de debit d'air, et donc si dans une autre piece la température n'est pas encore à celle demandée la PAC sera toujours en demande et continuera à chauffer la pièce arrivée en temp mème avec le volet fermer. L'ideal est d'avoir un gainable avec une grille de soufflage et de reprise sa régulation par pièce. Le sytème que vous avez est moins cher(enfin je pense), mais on fait avec les moyent que l'on a, et les conseil des installateurs . Par contre moi je n'hesite pas à sur-dimensionner les grilles afin d'eviter le bruit due à la vitesse de l'air dans le passage des grilles.