 Membre averti

  Posté : 01-12-2011 11:27

salut
moi aussi je pense plus à un souci de régul!
d'ailleur n'oublions pas qu'en mode froid elle fonctionne bien! ce qui à mon avis exclu un problème de débit d'air!
et c'est aussi pour ça que je pense au diff de consigne!
imaginez: en été en mode froid no souci! les thermostats des chambres gérent bien les volets normalement, càd: par ex: les volets s'ouvrent à 22°c et se ferment une fois la pièce à 20°c, le thermostat général est en mode froid: tout est ok!
maintenant en hiver en mode chaud: le thermostat général est passé en mode chaud mais pas les thermostat des chambres: alors les volets vont s'ouvrir et restaient ouvert car la consigne ne sera jamais atteinte car on régule à l'envers si vous voulez!

A+

AGFroid