Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

renseignement clim
chimilblic
28  
 

  Posté : 30-11-2011 20:54

Bonsoir a tous
Oui en effet adelclimatisation et Aegis
Je n'ai qu'une seule reprise qui ce situe dans la SAM le couloir contigu est ouvert donc, ca fait partis de la SAM.
La régulation ce fait sur la reprise.
Les télécommande ont été placées a coté des portes.
Par contre la bouche de reprise est située + près des chambres.
Dans la journée laisser les portes ouvertes pas de problème, mais la nuit ma belle mère a 86 ans et aime fermée sa porte.
Es ce que l'installateur pourrait faire quelque chose afin de réguler les chambres comme souhaiter.
Pourriez vous me dire ce que veut dire RM svp.
Les températures sont prise directement sur la télécommande.
Cdt



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4040&forum=112