adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-11-2011 19:53

salut et bonne soiree ats
si vous n avez qu une seul reprise c est normal ce qui vous arrive surtt si la reprise ( et j en suis sur) se trouve dans la SAM ,d autre part si votre installation regule sur la sonde reprise et non pas sur la sonde de chaque telecommande raison de plus pour que vous n ayez pas sataisfaction dans les chambres,la T° que vous lisez sur les telcmd peuvent etre influencées par un apport d air chaud,sur tt si elles se trouve a proximité des porte,en gros il faudras faire intervenir votre installateur et lui demander de verrifier
sur quelle sonde regule votre pac,si la bouche de reprise est dans la salle a manger,il faudras la deplacer et la raprocher le plus possible des chambres,cela implique le fait que les portes des chambres doivent etre ouvertes pour une meilleur omogeniete du brassage de l air,voici des pistes a suivre.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"