Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

[Résolu] - Codes pour Climatisation PAC Daikin RZQ100
JCDUSS
208  
   

  Posté : 02-05-2012 08:51

Citation : Evilclad 

Salut, le code 12.3.01 signifie une fois arriver a la temperature de consigne ton ventillo continue a tourné en très très petite vitesse.Le 3.02 ça garde la vitesse de la télécommande et le 3.03 sa arrete la ventillation une fois la consigne attein. Pour les mise en service j'utilise le 12.3.03 afin que la ventillation ce coupe une fois attein la consigne, car meme arriver a consigne en chaud le détenteur reste ouvert à 200 pulsation afin d'évité les piège a huile, donc si le détendeur reste légerement ouvert et la ventil continue sa peux faire un effet de chaleur désagréable pour les utilisateur. Bien cordialement. 

Bonjour à tous,
En mode chaud,
Lorsque que tu mets le code 12.3.03 si l installation n'a pas de sonde déportée comment règles tu ton code 10.2.??, car le détendeur de l UI reste légérement ouvert donc la sonde de reprise est influencé par la chaleur dissipée.
J ai déjà effectué ce réglage une fois est le client me rappelle du lendemain est me dit Mr il fait froid dans les bureaux et donc je regarde sur le mode 41 et je visualise la sonde de reprise 01 et la je m aperçois +38°c et la ventil ne fonctionnée pas.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3993&forum=112