Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service |
Auteur | [Résolu] - Codes pour Climatisation PAC Daikin RZQ100 | PL 2320 Membre averti
| Posté : 15-11-2011 20:43
Bonsoir, j'ai la methode pour une BRC1D52, on peut toujours essayer,
Appuyer 5s sur le bouton test, setting apparait , attendre quelque seconde 00 clignote, avec le bouton temperature fleche du haut aller jusque code 12 ou 22, appuyer sur le bouton horloge flèche du haut aller jusque code 3 un chffre apparait à coté, si c'est le 3 avec la flèche du bas du bouton horloge aller jusuqe 1, valider en appuyant sur horloge/horloge barrée. "88" apparait Et en esperantque ce soit bon, nous tenir au courant pour la suite.
Pat |
Cet article provient de Le site des frigoristes
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3993&forum=112
|
|
|