Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Gainable LG
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 21-07-2011 16:35

AAC, a raison l'amperage est un plus, les tensions,le disjoncteur,diam des cables, la liaison etc... surtout si, apparement le proprio à effectué l'installation, et si il y a un défaut d'installation, SURTOUT, ne pas hesiter à stoppper la MES, et effectuer un devis pour une bonne mise en conformité, par experience si il a un problème="mais il fallait me le dire, et j'aurai fait ce qu'il fallait"maintenant c'est vous qui payez. Et oui ils ne feront pas de cadeaux. Achetent le materiel, l'installent et pour les emm....c'est pour nous!
De plus si tu fais les dudgeons, un test azote pour l'etanchéité, est de rigeur. Tirage au vide, et pour les 8M tu devrais ètre dans les mesures sans rajout de gaz, à verifier quand mème auprès du constructeur, ou de la doc installation.
A oui, important faire un essai des condensats, très important.Cordialement

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3621&forum=112