Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Gainable LG
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 20-07-2011 20:16

En règle générale:
-vérifier si la puissance frigo est bien adaptée?
-si la reprise/soufflage sont correctement raccordées, avec gaines isolées caissons fib-air ou adaptés sur reprises/soufflage? Ainsi que les grilles reprises soufflage adaptées au débit d'air de la machine(bruit)
-Test azote circuit frigo?R410A mini 28 bars ou préconisations constructeur.
-Rajouter du gaz si nécéssaire et toujours avec les préconisations constructeurs.
Avec la MES,
température reprise/soufflage(deltaT°c correct (mini 10°c).
Commande à fils ou à distance? Que veut le client? sonde sur commande? bien le renseigner sur les fonctionnements de celle ci.
Et prendre bien ècrire tout cela et surtout faire signer par le client en tout état de cause.
D'autres personnes pourront rectifier, j'ai peut ètre oublié quelques petites choses. Cordialement



Pat