si tu as un doute sur le ff ne prend pas de risque, de plus une analyse de fluide cout cher et demande du temps.
Si tu as la possibilité recuperre ce fluide dans une bouteille de transfert et refait une chargeen R407 neuf.De plus tire au vide , recasse le vide azote deshydraté,retir au vide et pose un vacuometre pour controler, en t 'y prenant bien tu en as pour une belle matinée . aller bon courage