Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

HP trop haute sur pac geothermie
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 16-05-2011 19:45

Salut

Si tu as un problème sur le détendeur c'est en bp que tu couperas et non pas en hp. Sauf si tu à un excès de charge très important, à ce moment la ton condenseur ou ta bouteille liquide ne pourront contenir tout le fluide de l'installation. Mais il faut vraiment un gros excès de charge
Donc pour être sur, récupération du fluide + pesage + comparaison avec la charge initiale

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas