Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

HP trop haute sur pac geothermie
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 14-05-2011 20:49

je suis comme fifi,

la montée de la HP ne rovient certainement pas du détendeur!! j'opterais plus pour des incondensables ou trop de FF.
maintenant, pourquoi vouloir absolument lire une BP et une HP identique et ce que ce soit tout de suite ou après 8 Hrs d'arrêt??
cela ne signifie absolument pas la présence d'une panne!!! ici tu n'as pas à faire à une détente capillaire!!
il y a de 1, séparation HP/BP par d'un côté le compresseur et de l'autre le détendeur.
de 2, comme tes échangeurs sont dans des ambiants de T° différentes, il est donc tout à fait normal que ces pressions soient totalement différentes car elles restent dans le principe de la relation Pr / T° qui est une des bases de notre métier.
ce qui entraîne une HP/BP identique à l'arrêt, est souvent le fait d'une petite installation à capillaire où à l'aarêt la quasi totalité du FF migrera vers le plus froid (BP) ; il ne restera que du FF à l'état gazeux dans la partie HP, ce qui explique la disparition de la relation Pr/T°

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3418&forum=112