Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

HP trop haute sur pac geothermie
grim
16  
 

  Posté : 12-05-2011 20:12

bonjour,
Sur une pac de 30kg geothermie
neuve et d'entree premiere mise en route
au demarrage HP est a 21 bars le compresseur est coupé en 5 seconde
par le prestotat de la HP ,il coupe a 30 bar ? la BP reste a 9 bar ,mais comment ce
fait 'il que apres 8 h d'arret la HP est
toujour a 21 bars et la BP a 10 bar
le gaz est du 407
l'echangeur est OK et le circulateur
OK le debit est OK
merci a tous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3418&forum=112