marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 29-04-2011 23:47

Citation : PL 

Cela m'est arrivé très souvent, et comme ce type d'appareil n’étant pas un inverter tu peut donc effectuer ta charge avec ta sur-chauffe. Et cela s'effectuant éventuellement avec du R22T la SC est exactement la mème chose q'avec le R22

 

Sur une detente a capilaire Tu mesure comment ta surchauffe? vu quelle ne sera pas constante.Je pense qu'il est plus simple de mesure uniquement la T° d'evapo en general à + 5° mais il faut voir T° pieces T° soufflage