Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Déplacement Groupe extérieur DAIKIN nécessaire ?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 13-03-2011 08:27

salut tt le monde
PL:je ne comprend pas le raisonnement de la hotline daikin,trop ou pas assez de ff selon T° exterieur
cela n a ni queu ni tete
si je tente de comprendre leur raisonnement,j en deduit que si je met une ui uniquement en ventilation
je risque de me retrouver avec un surplus de ff,c est ca si oui ,je ne pretend pas avoir la science infuse
mais pour moi le gars il n a qu a aller se coucher,car il remet en cause le principe meme d un fonctionnement inverter :paf . cela reviendrait a dire que meme sur une installation qui n a aucun probleme a partire du moment au mon ue n est pas en demende a fond je risque de me retrouver avec un suplus de ff,et on se retrouverait avec des groupes qui pettent par tt en hp,ou en surintensité cp,surcharge cp...etc
que deviendrais un vrv qui a 16 ui au cul , mais dont une seul ui est en demande :paf . a moins que si j ai mal compris ce que tu voulais dire,ou plutot ce que le gars de la hotline a volu dire.
francky: l hiule a pour but de lubrifier ttes les elements mecanique du compresseur,et vu quelle a tendance
a s en aller du carter du cp , il est important d assurer son retour,pour eviter qu il en monque de trop et par consequant eviter le serrage du cp ( blocage mecanique).
pour l ui la plus proche tu le signal au frigoriste qui interviendras chez toi et il fairas le necessaire pour respecter les 3 ml .
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3157&forum=112