salut francky et bonne jrnée a ttes et a ts
il n est pas necessaire de raprocher l ue si vous optez pour la solution de vous separez d une des ui.
la proposition de rajouter une UE n implique absolument pas de refaire la tuyauterie,puisqu il sufira de prolanger celle de l ui que vous raccorderais dessus,il est claire que cette solution sera plus onereuse,mais
plus efficace.
je sais que cela fairas rugir mes confreres,mais il existe une solution qui vous couteras rien ( en attendant de faire passé un frigoriste qui etudieras votre cas et selon vos moyens trouver une solution adequate)
il vous suffiras de mettre une des ui en mode ventilation ( et uniquement en mode ventilation)
il vous appartient de choisir la quelle des 4 UI. pourquoi en mode ventilation:
1:cela suprimeras le probleme de longueur de tyuauterie
2:eviteras de recuperer la charge
3: en la mettant en mode ventillation l ue continuera a alimenter en fluide frigorigene l ui en question
ainsi les retoure d huile se fairons convnablement,et cela eviteras que le FF stagne dans celle ci.y auras juste un leger filet de FF .
4: le groupe fonctionnera convenablement pour les 3 autres UI
5: vous aurez tjr acces a vos 4 ui et ainsi choisir la quel qui sera en mode ventilation selon vos besoins
6:solution ne necessitant pas l intervention d un frigoriste,donc l argent a deboursser pour
le deplacement de l ue ,vous le reinjecterais dans une solution plus durable,que vous etudierais avec un
frigoriste.
pouvez vous faire fonctionner ttes les ui avec une demande maxi en chauffage,puis 10 a 15 minutes plus tard,prenez les T° de soufflage sur chaque UI,puis arretez en une et reprenez encore les T° de souflage.
cordialement






Cet article provient de Le site des frigoristes