Déplacement Groupe extérieur DAIKIN nécessaire ?
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 11-03-2011 15:40

J'en reviens donc à ma solution. Il faudrait éliminer un circuit, d'une des chambres, si il y en une qui sert de bureau par exemple ou très peu, mettre un radiateur type radiant de 1500W en attente de faire autre chose plus tard, mais pour bien faire 28m au total, cela se calcule sur une longueur de tube pas un aller et un retour. Afin de revenir dans les métrés préconisés par le constructeur. Il y a quand mème 28m de trop, 1m ou 2 ca passe mais pas autant. Il va falloir faire intervenir un frigoriste, de manière à récupérer tout le fluide frigorigène,pesée avec une bouteille de recup, déconnecter les tubes bouchonner l'emplacement et débrancher le cable de liaison de l'unité concernée, tirage au vide de toute l'installation, ré-injecter le fluide au poids suivant le préconisations constructeur avec les 20gr supplémentaires de 30m jusqu’à la longueur totale maxi 60m. Voila c'est je que je peux te proposer comme solution. Par contre le matériel évoluant très vite, ton evapo garde le , au cas ou un tomberai en panne, car il ne sera plus compatible avec les nouveaux matériels, mais garde les tuyauteries en les bouchant correctement elle peuvent resservir pour une éventuelle installation ultérieure. Cordialement

Pat