  Posté : 09-03-2011 20:57

bonne soirée ats
et a ttes
pour pl ok je comprend ce que tu voulais dire pour programmation condenseur,chez daikin sur certain model
a partire de la telecommande tu peu donner la priorité pour une UI sur les autres . la ok pas de soucis
mais que la puissance des ui depasse celle de l ue ...sur les vrv c est monais courante, sur les multisplit tu ne peut pas, si non ton ue se metra en defaut d inadequation de puissance entre ue et ui ,en gros tes ui
parmis la sommes des signaux qulles envoient a l ue ,elles envoient un signale qui correspond a son indice de puissance et lorsque la carte de commande exterieur fairas la somme elle se rendras compte que la puissance requise est depassé et se mettras en defaut avant meme que ton groupe demarre, sur les vrv y a des ptites manip sur la carte de UE qui pertmetent de le pousser plus en pourais aller jusqua 200% de la puissance initial, a condition d avoir l accord de daikin japon si non la garantie ne marche plus :paf
cordialement