Bonjour,

il est clair que celui qui a effectué cette installation n'a pas respecté comme vous le dites deux points essentiels le bilan thermique et les préconisations constructeur. De là que vous dire ce moyen de chauffage est un moyen trés économique si il est installé dans les régle de l'art. Si vous mettez des radiateurs électriques vous aurez une facture de chauffage qui va être multiplié par 3 ou 4 minimum.

Je pense que la solution avant de commencer quelque travaux que ce soit c'est de calculer la longueur totale des cuivres gaz pour savoir si vous restez dans les normes du constructeur car vous avez quand même 25m de longueur en trop, ce qui me parraît énorme. Ce n'est pas les 5 M qui sépare le groupe de la maison qui pose probleme. Il faudrait peut être recalculer le passage des liaisons frigorifiques.

Puis faites effectuer plusieurs devis par des entreprises ayant leur attestation de capacité à la manipulations des fluides afin de savoir ce qu'elles préconisent.

Bon courage.