Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

MES PURY MISTU
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 02-02-2011 20:39

salut doug et noisy .bonne soirée a ts les autres
si c est la serrie R2 = chaud et froid simultané,si c est la serrie Y c est ou chaud ou froid,et sur les 2
y a au moins une boite de repartition appelée BC controler.
pour les mise en route,les gards controlent bien evedement,l etanchitée du circuit,le cablage,le jus,
le bus avant branchement et apres,l adressage,il y a des tension en vac et vcc des valeur fixes a verrifier,faire faire une recherche des ui par l ue et voire si cela coresspond au nombre d ui reel ou pas,que tu n ai pas de continuité sur la terre et le bus,court circuit..etc.s assurer que le jus a ete mis sur l ue depuis sufisament longtemps ( au moins 12h) si non le groupe ne demarreras pas tant que la sonde du carter n affiche pas 40C°,voila se qui me vient a l esprit...
tu y vas dans le cadre d une maintenance ou depannage.
tu verrifie qu il atteint bien sa T° cible soit 49C° en condensation avec une surchauffe de 5 a 12
sur chaque ui . tu peut lire les données a partire du switch SW1 ?ET JE CROIS QUE TU SAIS Y FAIRE
CORDIALEMENT



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3013&forum=112