Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

[Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 24-01-2011 20:13

Et on repart dans les contradictions.... :paf ...


Citation : homersimpson62 
" ... Cela ne remet pas en cause le fait suivant: si j avais mesuré 8.4 B a 5° C , je pouvais affirmer qu il y a du r410 liquide , mais pas COMBIEN. Ce qui confirme que l on ne peu pas faire une recharge en mesurant simplement la pression , comme o, le vois sur certaines pubs (voir les pub spain vendant une bouteille avec un mano pour faire des "complements") , il n y que qu une pesée pour valider la charge ....

Et ensuite, vous dites...
Citation : homersimpson62
" ... je ne testai donc que mon installation de conduite / raccord etc... , de plus je n ai pas ouvert ces ports avec l air comprimé dans l instal!!! le vide a ete refait avant.. le groupe n est pas concerné par ces manip , il est reputé bon , et de plus chargé en gaz...


Plusieurs choses...

- Vous ne pouviez PAS avoir la moindre molécule de gaz puisque vos vannes de service étaient fermées et que les UI ne sont JAMAIS chargées en gaz ( le gaz est contenu uniquement dans l'UE )!!

- Votre pression mesurée n'avait donc rien à voir avec le R410.... CQFD!!

- La pub... C'est du même genre que les " promesses électorales ", à réserver à l'usage des " gogos " qui y croient!! Nos métiers se basent eux, plutôt sur des mesures " sérieuses et concrètes, faites uniquement avec du matos approprié pour l'usage qu'on lui destine "!! Alors, laissez moi rire...........................

Et enfin, pour vos clés " magiques " ... en comptant les frais de port, elles vous seraient certainement revenues moins cher au Bricomarché du coin!! Et les " miracles " auraient été les mêmes!!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.