Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

[Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)
homersimpson62
13  
 

  Posté : 24-01-2011 19:32

bonsoir a tous

Citation : homersimpson62 j ai lu sur le post de dmarco que ne peux pas savoir le volume en phase liquide en mesurant la pression , c est effectivement juste , mais si on mesure une pression (ici 0.3 b) inferieure a la pression de saturation (ici 8.4b a 5°c), on est obligatoirement uniquement en phase gazeuse , donc sans presence de gaz liquide , ce qui voudrait dire dans mon que je n ai que du gaz legerement comprimé. si j avais ne serai ce qu une 10 gramme en phase liquide j aurais obligatoirement 8.4B (a 5°c)


Là, je dis NON!
Car avant de " penser " pouvoir déterminer une charge gazeuse.... il faut que vous ayez en tête ... l'état vapeur... et vapeurs saturées!! Ce n'est qu'une fois ces stades de vapeurs " dépassées " ... qu'on arrive en phase gazeuse!!
----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- < br />
on est bien d accord, sur un diagramme de courbe de saturation
( par exemple ici pour de l eau , identique pour tout corps pur, sauf naturellement pour les valeurs...)
http://www.thermodynamique.com/spip.php?article8
-si on est en dessous de la courbe , on est en phase vapeur (pour l eau , vapeur seche) donc aucune possibilitée d avoir ne serait ce que un microgramme de liquide / la t° et la P ne sont pas liées
- si on est sur la courbe , on est dans la phase vapeur saturée, donc coexistence de liquide et de vapeur / la t° et la P sont liées
-Si on est ou dessus de la courbe, on est dans la phase liquide , toute la vapeur est condensée / la T° et la pression ne sont pas liées (phase incompressible)
Donc si je suis a 5° C, sur la courbe de saturation du R410 je suis a a 8.4 B, comme je mesure 0.3 B je suis obligatoirement en phase vapeur , car en dessous de la courbe; donc impossibilité d avoir la moindre "parcelle" de r410 en liquide CQFD

Cela ne remet pas en cause le fait suivant: si j avais mesuré 8.4 B a 5° C , je pouvais affirmer qu il y a du r410 liquide , mais pas COMBIEN. Ce qui confirme que l on ne peu pas faire une recharge en mesurant simplement la pression , comme o, le vois sur certaines pubs (voir les pub spain vendant une bouteille avec un mano pour faire des "complements") , il n y que qu une pesée pour valider la charge

***************************************************************************** *************************

- Soit cette clim vous a été livrée sans gaz.... et donc, vous êtes juste entrain de mesurer la " dilatation " de l'air résiduel provenant de votre mise sous pression à 10 bars.... ( mais tiens, il me semblait que vous aviez fait le vide! Celui-ci a donc ( peut-être ) été mal réalisé )!

----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Je penche effectivement qu elle a ete livrée sans gaz
Le test que j ai fait (vide et mise en pression) ont ete fait avec les ports de services fermés, je ne testai donc que mon installation de conduite / raccord etc... , de plus je n ai pas ouvert ces ports avec l air comprimé dans l instal!!! le vide a ete refait avant..
le groupe n est pas concerné par ces manip , il est reputé bon , et de plus chargé en gaz...

pour les cle Allen magiques je les trouve sur le site de vente Ali baba, elles font effectivement des miracles

bonne soirée
hs62


tout est possible...tout est realisable....



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2957&forum=112