Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

[Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 24-01-2011 19:02

La majorité des gaz que nous employons étant issus de " mélanges " bien définis, le principe de toujours charger l'installation en phase liquide est la seule garantie que vous puissiez avoir que les pourcentages de mélanges concernant le gaz qui est utilisé dans votre installation!

Dans l'absolu... mais toujours dans le même ordre d'idée, lorsque vous avez " subi " une fuite, il se peut que vous ayiez isolé une partie de votre circuit, pour limiter la vaporisation d'une partie du gaz de l'installation!
Or... il est impossible d'être certain que le gaz ( restant emprisonné dans votre machine ) respecte encore les proportions du " mixage initial ", et donc, un " complément " de charge risque d'être insuffisant pour obtenir la température de consigne! Et donc, après réparation de cette fuite.... il sera obligatoire de vider entièrement l'installation et de la recharger en phase liquide, en se basant sur le poids annoncé sur la plaque constructeur de la machine ( mais qui peut être amené à varier un petit peu, en fonction de la longueur des canalisations en place ) !

Comment voudriez-vous faire d'autre? En chargeant votre installation en phase " vapeur ".... il vous est impossible de savoir si les proportions de votre gaz zéotropique sont respectées, et donc... impossible à la base de garantir un fonctionnement optimum!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2957&forum=112