bonjour,


la charge additionnel égale(kg):
la ligne liquide diamétre 22.2*0.37+la ligne liquide diamétre 19.1*0.26+la ligne liquide diamétre 15.9*0.18+la ligne liquide diamétre 12.7*0.12+la ligne liquide diamétre 9.5*0.059+la ligne liquide diamétre 6.4*0.022+

1 vrv simple 5/12 +0kg
1 vrv simple 14/18 +1kg
2vrv en multi (8/12)+(8/12) +0kg
2vrv en multi (8/12)+(14/18) +1kg
2vrv en multi (14/18)+(14/18) +1kg
3vrv en multi 3*(8/12) +0kg
3vrv en multi 2*(8/12)+(14/18) +1kg
3vrv en multi (8/12)+2*(14/18) +2kg
3vrv en multi 3*(14/18) +3kg
cordialement jeje64