Posté : 20-12-2010 12:50 icone du post

salut à tous,

je suis ok avec tout le monde à mon avis l'ui est trop proche de l'ue, j'ai le mm cas chez moi ou j'ai posé mes premières clims et j'étais persuadé au départ (encore en formation à l'époque) qu'il fallait laissé 3m de liaisons derrière l'ue et à l'afpa on m'a dit que c'était n'importe quoi! donc j'ai voulu voir de moi mm, et dans une pièce je n'ai laissé qu'1m50 entre l'ue et l'ui et des que cela passe en dégivrage il y a des nuisances sonores!
donc quand j'aurai un moment et ou en plus j'aurai du courage, je rajouterai 1,5m pour atteindre les 3m mini préconisé par le constructeur.
cette longueur mini des tuyauteries est toujours indiqué dans le manuel de pose, et il varie selon les constructeurs.
attention a ne pas dépasser la longueur maxi non plus!

A+
cordialement
AGFroid