Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

climatisation bi split
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-12-2010 21:45

salut karim et bonne soiree a ts
comme notre collegue a dit cela depond des marque,mais quoi qu il en soit elle sont tjr en paralleles.
par exempler chez airwell tu peux avoir 2 ui sur 1 seul ue mais avec 2 cp,chez carrier tu peux rencontrer
sur les anciens model 3 ui et 1ue avec 3 cp donc la c est des circuit independant les uns des autres.
un autre cas a l opposé , chez lg : 1 ui / 1ue 2 cp un standart ( tor) et inverter ,le circuit est commun)
plus vicieux hitachi multisplit 1 ue plusieur ui 1 seul cp tu charge qu une fois , mais lorsque tu tire au vide
pour la premiere fois il faut tirer au vide chaque ui :paf
si non pour le cummun des clim la charge que tu fait c est pour l ensemble des ui
cordialement