[Résolu] - Chute anormale de la BP
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 15-04-2010 20:25

presentation faite=post debloquer !!!


alors pour moi c'est un probleme de charge, ce que tu entend dans ta conduite liquide, c'est la detente du gaz.
Lorsque la hp chute dut a la remise en route du ventilo, tu sort de la courbe de saturation cote liquide, de ce fait, manque d'alimentation de l'evap=bp basse.

Message édité par : christ59 / 15-04-2010 23:20