controle charge vrv
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 02-05-2010 20:37

salut cyril et bonne soiree a ts
en fait c est fait expres. entre autre, pour evite de prendre trop de calorie sur les UI
en phase de degivrage, mitsu, force l arret des ventilos interieurs, bride le CP entre 33 et 50 hz
et vu que le ventilateur UE est un inverter aussi il est soit a l arret soit sur le palier le plus bas en frequance hz ( c est pour cette raison qu il est tres rare de voir un gros nuage sur UE lors des degivrage sur les multi cyti ) dans certains cas on peut etre derouter au point de se demander si l UE tourne ou pas .
pour moi le vrais probleme tu l a resolu ,le reste releve du fonctionnement et de la programation propre a mitsu,et comme cela deffere d une marque a l autre on ne peut pas tt maitriser ,et parfois meme leurs technicien sont a la ramasse alors qu il ne font que tel ou tel marque.
d ailleur j ai 2 collegue ( des anciens) qui sont partis a paris pour participer 3 jour a un stage daikin
en fin de matine le formateur de chez daikin leur a tt simplement dit qu ils en connaissaient plus que lui et qu ils pouvaient aisement le remplaces :paf
bon il faut dire que les 2 connaissent les vrv par coeur daikin ,mitsu,tosh,hitachi...etc
ils ont pas besoin d ouvrire la moindre doc,mais bon ils en on pratiquer enormement, arrrrr
vivement que j aquiere 50% de leurs experience
cordialement