Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

controle charge vrv
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-04-2010 13:33

salut cyril64 et bonne jrne a ts
les vrv basent tt leurs fonctionnement sur 5 sondes importante pour la regulation et sur les capteures de pression. les capteures de pression ainsi que la sonde refoulement et la sonde aspiration s ils sont deffectueux ils ont pour consequance de brider le CP a une frequance basse pour evioter la deterioration du CP ou de l augmenter tt depand dans ql sens est la derive de ces elements.
par ailleure les vrv multi cyti sont doter de trois sonde qui mesure constament la quantite de liquide dans le resrvoire liquide ,(mais bon l une des perversion de la haute technicite des vrv c est que tant qu on est pas face a un serieux monque de charge, les defauts n apparaissent pas, car par des systeme de reinjection, et plein d autre artifices qui permetent de maintenire des pressions convenable, le systeme continue de fonctioner sans brancher)
donc dans un premier temp il faut mesure la tension qu envoie les capteur BP et HP pour la comparer au pression reel lu sur le mano ensuite mesurer les valeures ohmiques des sondes et voir s elles correspondent au valeure T° sur le tableau constructeure.
l avantage sur les multi cyti tu peut lire directement ces valeur sur la carte principale de l UE en bougeant certains switch sur la carte.
quant au fait que le groupe part en froid et que les UI te semble a l arret y a rien d alarment c est normale car le groupe passe d abord par un degivrage avant de partire en mode froid
et pendant cette phase les ventilos des UI sont a l arret systematiquement il aurais falu que tu attent un peut plus c est tt . pour info le degivrge dure 12 minute.
quand a la boite BC elle permet de faire du chaud ety du froid a la fois mais elle ne permet pas de passer du mode chaud au mode froid instentanement
donc pas de soucis
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1772&forum=112