Bonsoir pierric et désolé je suis un peu en retard sur la réponse ( en plus j'ai passé aujourd'hui mon attestation d'aptitude...)
Bref, j'ai vérifié la doc des RZQ-C, effectivement tu peux aller à 100 m et ton calcul de complément est correct.
Par contre tu as tous les symptômes d'un manque charge et c'est la dessus qu'il faudrait travailler en premier : j'ai déjà eu des groupes neufs en manque de gaz d'usine !!! à vérifier donc au moins sur un des systèmes
slts