salut et bonne soiree a ts
si le bruit s entend pendant le fonctionnement alors les causes probables sont: un monque de charge , detendeur pas assez ouvert, corps du detendeur pas assez isole ou l isolation a ete partielement arrachee , sonde refoulement qui merde et par consequant la carte inverter empeche le CP de monter en regime.
si le bruit se fait a l arret alors c est rien d alarmant car en mode chaud daikin ( et d autre marque aussi) il laisse passez un leger filet de fluide meme quand l UI est a l arret.