-bonsoir, j’ai un problème sur un gainable installé il y a 3 mois : en mode « froid » l’installation à parfaitement fonctionnée.

-le mode auto est à bannir puisque le restaurant est équipé de deux gainables indépendant

-J’ai un problème en « chaud » : la température de la pièce augmente largement en dessus de la température de consigne : j’avais pensé à des apports par la verrière et les occupants (200 couverts le midis) après vérification le groupe continu de fonctionné, alors que la température de consigne est largement dépassée, j’ai vérifier la sonde d’ambiance (la température affichée correspond à la température sur la télécommande), la machine est bien régulé par la sonde est non pas par la sonde interne de la télécommande.

-j’ai reconnecté sur la sonde à l’aspiration : même problème.

-Le filtre d’origine à était supprimé puisqu’il ne peux être démonté apres la pose des plenums :
J’ai posé des filtres sur-mesure « France-air » dans les grilles de reprise : je me demande si le problème ne provient pas d’une perte de charge trop importante à la reprise d’air : j’ai nettoyé les filtre : l’écart de température à diminué, je vais donc procéder à leurs démontage pour quelques jours affin de vérifier ma théorie.

Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou à une autre approche du problème+
Si vous avez les coordonné d’un fabriquant de filtre ayant la même perte de charge que l’origine (même épaisseur que les k7) je suis preneur

Merci