Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 24-10-2009 17:13

bonjour,

précharger la clim avec au minimum la contenance d'origine + la quantité additionnelle prévue par mètre supplémentaire que tu vois et donc mesurable. (as tu les données exacte de daikin pour ta clim??)
ensuite,mettre la clim en demande max; vérifier ta pression d'évap qui doit être positive et +/- 18k inférieure à l'ambiant à refroidir. si cette BP est trop basse, continuer de rajouter du fluide en douceur en vérifier régulièrement si tu es bon.
bon courage

daB, j'ai pas compris ton : "tu es une pression d'environ 2°c au r22 avec une t°ext d'environ 15/20°c...
je suppose qu'il manque un chiffre