Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Fonctionnement altherma
Nop
645  
    

  Posté : 15-09-2020 13:36

c'est nouvelle haute température (65°) avec liaison hydraulique
t'as un bornier pour câbler la sécu , sinon un shunt et zou ...
car pour le coup , le bornier ne respect pas la législation française (coupure physique de l'alim du circulateur) , moi je par du principe qu'en législation , c'est bon ou pas bon , y'a pas de presque bon , donc pas bon pour pas bon ...