PAC air/eau Bizone DAIKIN, pb débit
Nop 645
Posté : 05-04-2017 18:56
ils chauffent tes radiateur avec 2.5L/min ???
c'est le débit que tu as au pire dans 1 boucle de pc
pour la soupape différentiel , ca fera tourner la pac en court cycle , mais ca chauffera pas tes radiateurs.
a mon avis , planqué dans un coin , tu as un multicouche pincé.