PAC air/eau Bizone DAIKIN, pb débit
Nop
645  
    

  Posté : 05-04-2017 18:56

ils chauffent tes radiateur avec 2.5L/min ???
c'est le débit que tu as au pire dans 1 boucle de pc

pour la soupape différentiel , ca fera tourner la pac en court cycle , mais ca chauffera pas tes radiateurs.
a mon avis , planqué dans un coin , tu as un multicouche pincé.

nop