  Posté : 11-12-2016 21:25

Tout a fait d'accord sur les capacités de rexel en clim, c'est un grossiste et pas un BE. ils ne font pas d’étude, pour mon cas c'est Baillindustrie qui a fait le calcul avec les elements que je leur ai donné.
Effectivement, bien que n'aillant pas de registre de réglage, j'ai toujours la possibilité de régler l'ouverture des volets motorisé jouant sur l’équilibre du système (chose que je n'ai jamais fait car en mode chauffage les 4 bouches sont toujours ouvertes et l'été toujours fermées)
J'ai également un bypass sur la grille de reprise de l'escalier (qui ne sert que l'été quand les chambres ont leur consignes)
Les bouches a proximité de l’escalier sont orientées à l'opposé de celui ci afin de brasser au mieux l'air.
Pour les positions des grilles, j'ai du faire au mieux et m'adapter aux placards des chambres à l’étage (Caisson placo)
Je n'utilise que la sonde de télécommande car celle de reprise et plus souvent à 24/25° des le démarrage.
Je n'ai pas compris sur l’idéale ... il aurait fallu des lames courbe plutôt que double deflection ?
Il me manque un anemometre pour parfaire mes prises de mesure (et oui, je suis plus elec aujourd'hui, bien qu'aillant mon matos de clim encore, je n'ai pas tout gardé)
En ce qui concerne le volume de brassage de l'air, peux tu m'aiguiller un peu afin de vérifier si mes calculs sont bons (4320M3/h)
merci