Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Gainable DAIKIN FBQ140 - Pression/Temperature air
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 11-12-2016 21:05

Salut
Rexel c'est un fournisseur électrique et la clim c'est la cerise sur le gâteau c'est pas leur spécialité et baille industrie c'est un fabricant en bois de plenum en polyester et de boite a bouche en pvc pour du premier prix
Vu que tu a une veille maison qui répond pas aux normes d'isolation de la RT2012 et que tu a des plafond a 270 je trouve une taille 140 trop juste pour avoir un top de brasage cohérent et les registres c'est pour équilibré les pertes de charges de ton réseau sinon tu risque de tous craché par une bouche et pas par les autres
De plus tu met une bouche de soufflage juste en face ta grille de reprise en haut de l'escalier ce qui a pour conséquence de faussé ta température de reprise donc ta température de soufflage
et quand tu a des bouches sur l'idéale c'est de la lame courbe et pas de la double déflection



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11110&forum=112