Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

Gainable DAIKIN FBQ140 - Pression/Temperature air
Nop
645  
    

  Posté : 11-12-2016 13:53

je t'ai répondu sur l'autre forum :
pourquoi ne pas couper la ventilation entre les cycles ? étant donné que tu as la sonde que sur la télécommande (20-2-3) cela ne sert a rien de brasser.
22-3-3 en mode chaud
22-6-3 en mode froid


nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11110&forum=112