Nop
645  
    

  Posté : 01-12-2016 10:12

pour la formule , apparemment je doit être pas mal , vu que j'ai trouvé ca :
P = qv × 1,16 × ΔT donc qv = p/(1,16 × ΔT)

donc j'ai bien 0.7m3/h pour un delta de 15°K

pour la vanne , je m'oriente vers une honeywell de ce type (https://www.robinetterie-hammel.fr/chauffage/vanne-d-equilibrage-honeywell-28026.html)
pour le contrôleur de débit , je farfouille encore

nop