Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service

Auteur

calcul contrôleur de débit capteur
Nop
645  
    

  Posté : 30-11-2016 21:18

Bonjour Messieurs , j'ai besoin de votre aide pour le choix d'un contrôleur de débit adapté a une pompe a chaleur , mais coté capteur :
la pac est une france géothermie , Isara 12 puissance en chaud 13.2Kw , celle ci est monté du coté capteur sur un suppresseur.
Pour l'instant , j'ai un delta de 4 sur le capteur , il y a derrière une vanne a guillotine , si je baisse mon débit pour augmenter mon delta et ainsi amélioré mon échange et gaspillé moins d'eau , le contrôleur de débit externe saute et j'ai un sale sifflement dans la vanne , donc je vais passer sur une vanne TA
Donc je pars du principe qu'en froid je balance dans les 12.5Kw sur de l'eau pur:
12500=p*Qv*Ceau*DeltaT=1000*Débit*1.16w*7
donc débit pour un delta de 7 =12500/(1000*1.16*7)=1.53m3/h
dans l'idéal , je pense que ma sécurité devrait déclenché vers les 15° de delta donc pour 0.7m3/h en gros
Les questions que je vous pose :
- est ce que je me suis pas raté dans mes calculs ?
- comment trouver un controleur qui fasse le boulot ?
- sachant que mon tuyaux est en 1" , est ce qu'il faut que je convertisse mon débit en vitesse ?
- Au niveau du choix de la vanne TA , y'a t'il des trucs a savoir ?

je vous pose toute ces questions , car c'est pas du tout mon domaine et mes distributeurs sont pas fichu de me calculé ca , c'est des vendeurs ...
merci a vous.

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11085&forum=112