Salut mimifrigo et bonne journée à tous .
Oui c est faisable . Je t avais envoyé un MP ,enfin deux MP je sais pas si tu les as consulté ?
J avait un site tertiaire ahec 16 vrv et plus de 330 ui . A l'origine c'étaient des ui avec tlcd filaire , mais le client a souhaité des tlcd IR ( vraiment du n importe quoi) , donc cela nécessitait l ajout d un boitier ( individuel) pour capter le signal IR et le retransmettre a l ui concernée .

Pour eviter des problèmes d interférences entre ui , il a fallut programmer un canal d émission different pour les ui .
Chaque telecommande offre 10 canaux de 0 a 9 .
Je me souviens juste d une partie des manipulations ( c est extrêmement facile a faire mais pas evident de s en souvenir . A la limite j aurais la tlcd en main je pourrai le faire machinalement ) .
En bas de la tlcd tu as une touche SET , avec une trombone tu appuis jusqu'à ce que l'affichage change .
Sur la colonne de droite tu aura deux indications :
En haut c est le canal actuel et en bas c est l adresse de l ui .
Ensuite je me souviens plus vraiment si c est agec timer ou temperature qu il faut changer le canal . Je pencherai pour timer . Chaque appuis fait difiler les canaux . Ensuite il me semble qu il fallait ré appuyer sur SET afin de confirmer le canal choisi .
A la remise en route , la première des deux ui a capter le signal , il lui sera définitivement attribué . La deuxième , y a pas besoin de la programmé car elle restera sur son canal ( par defaut) sortie d usine qui est le 0 si mes souvenirs sont encore bons .
Au pire tu appel la hotline c est meme pas une histoire de 2 minutes .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Re ,
Le boitier additionnel il n est necessaire que pour les ui prevues a l origine pour du filaire , dans ton cas y a juste a faire la manip c est tout .
Cordialement